我现在急需国内外官方对饮用水臭氧消毒的有关规定资料,请行家多多支持。多谢
回复

使用道具 举报

(档案搬运工)

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

127

主题

5973

帖子

9787

积分

食坛知名

论坛长老

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

食坛知名勋章杰出服务勋章

发表于 2005-4-9 19:43 | 显示全部楼层 |发表于:保留地址
分享:

[求助]求有关饮用水臭氧消毒的官方规定

1605的问题总是令人有眼前一亮的感觉。:)
还真没见过有什么官方的规定之类的东西。
记得九十年代初去某厂实习,他们引进法国西得乐的设备的时候就有臭氧发生装置的了。
看这个题目我想起一些不知道算不算问题的事情:
见过一些臭氧发生装置,里面主要的配件-钛板(我不知道是不是这样叫,反正大家都喜欢这么叫。说是钛金属
做的一块板,臭氧从下面通入,经过钛板成为大量细小的气泡,充分和水接触完成杀菌工序。)很容易被氧化掉,在观察
窗口可以看得出来,里面的气泡越来越大。有一次见过当钛板被拆下来的时候,原来一个直径的板已经被氧化得只剩下2/3了!
用手一摸钛板全成粉末!那1/3哪去了?会不会进入水中啊。
高山仰止,景行行止,虽不能至,心向往之。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

12

主题

61

帖子

64

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

发表于 2005-4-10 11:41 | 显示全部楼层 |发表于:保留地址
分享:

[求助]求有关饮用水臭氧消毒的官方规定

瓶装饮用水生产规范(GMP)里有规定,臭氧浓度有要求.
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

392

主题

2867

帖子

1万

积分

食坛骨干

论坛长老

Rank: 9

食坛骨干勋章杰出服务勋章爱心勋章

发表于 2005-4-10 17:36 | 显示全部楼层 |发表于:保留地址
分享:

[求助]求有关饮用水臭氧消毒的官方规定

法国:臭氧主要用于水处理最后阶段的消毒。根据对病毒钝化作用的研究,制定了将0.4mg/L浓度的臭氧残余保持4分钟的标准。基于人们认识到了臭氧对天然有机生物降解作用以及通过生物处理消除氨的能力,中间臭氧处理(既在过滤之前应用臭氧)已得到普遍应用。此外,在法国首先开展了有关臭氧应用的第三种方式——预臭氧处理,用于消除地下水中的铁、锰物质。预臭氧处理还被用于改善絮凝和澄清以及混凝。在法国使用臭氧的水处理设施中,约15%安装了预臭氧处理设备,超过了80%装备了后臭氧处理装置。法国许多原来采用后臭氧处理进行消毒的工厂,正在加入应用活性炭过滤的中间臭氧处理,这样的处理特别适用于处理溶解有机碳COD含量高的水。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

48

主题

1353

帖子

1388

积分

银牌会员

论坛长老

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

银牌会员勋章杰出服务勋章特邀主讲人

 楼主| 发表于 2005-4-10 20:23 | 显示全部楼层 |发表于:保留地址
分享:

[求助]求有关饮用水臭氧消毒的官方规定

下面引用由gaoketian2005/04/10 05:36pm 发表的内容:
法国:臭氧主要用于水处理最后阶段的消毒。根据对病毒钝化作用的研究,制定了将0.4mg/L浓度的臭氧残余保持4分钟的标准。基于人们认识到了臭氧对天然有机生物降解作用以及通过生物处理消除氨的能力,中间臭氧处理 ...
能告诉我这些材料的出处吗?我需要提供一个正式的答复,谢谢
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

392

主题

2867

帖子

1万

积分

食坛骨干

论坛长老

Rank: 9

食坛骨干勋章杰出服务勋章爱心勋章

发表于 2005-4-10 20:41 | 显示全部楼层 |发表于:保留地址
分享:

[求助]求有关饮用水臭氧消毒的官方规定

http://www.99o3.com/shuichang.htm
网上找的
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

392

主题

2867

帖子

1万

积分

食坛骨干

论坛长老

Rank: 9

食坛骨干勋章杰出服务勋章爱心勋章

发表于 2005-4-10 21:05 | 显示全部楼层 |发表于:保留地址
分享:

[求助]求有关饮用水臭氧消毒的官方规定

美国给水净水处理方面的动向
http://info.water.hc360.com/html/001/002/007/48098.htm
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

48

主题

1353

帖子

1388

积分

银牌会员

论坛长老

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

银牌会员勋章杰出服务勋章特邀主讲人

 楼主| 发表于 2005-4-10 21:23 | 显示全部楼层 |发表于:保留地址
分享:

[求助]求有关饮用水臭氧消毒的官方规定

谢谢!
几年前查过一些材料,在一些发达国家饮用水处理主要使用氯、臭氧。我现在要找一些正式一点的材料,但没有找到非常有说服力的(因为饮用水的GB中有余氯的规定,实际上应当注明是适用于采用氯消毒的)。
国内有几个城市的自来水好象用了臭氧。看到一份资料,上海的自来水包给英国了,要做深处理,使用臭氧加活性炭一类的东西吸咐,几年后投入使用。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

1508

帖子

3325

积分

金牌会员

论坛长老

Rank: 6Rank: 6

金牌会员勋章杰出服务勋章

发表于 2005-4-11 11:17 | 显示全部楼层 |发表于:保留地址
分享:

[求助]求有关饮用水臭氧消毒的官方规定

似乎现在国内外的饮用水标准一般只规定结果,不规定过程,还真没见到有臭氧消毒的官方规定,只能以微生物指标来衡量,CJ94-1999(饮用净水水质标准)中也只是规定了用氯消毒后管网末梢水的游离余氯不小于0.05mg/L,如用其它消毒法则不列入。国内一些饮用净水工程(如广州南洲水厂)已经采用了当今国际比较流行的臭氧+活性炭深度处理技术,也许随着臭氧净水消毒的应用,会出台相应的臭氧投加及残留标准。
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

0

主题

49

帖子

160

积分

中级会员

Rank: 3

发表于 2005-4-12 16:17 | 显示全部楼层 |发表于:保留地址
分享:

[求助]求有关饮用水臭氧消毒的官方规定

我们企业现在就是使用臭氧进行纯净水后段消毒的,我们遵照的标准是可口可乐公司的标准,可乐公司要求成品水灌装4分钟后臭氧浓度在0.4ppm以上,一般小于1.0ppm.
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

48

主题

1353

帖子

1388

积分

银牌会员

论坛长老

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

银牌会员勋章杰出服务勋章特邀主讲人

 楼主| 发表于 2005-4-13 06:11 | 显示全部楼层 |发表于:山东省
分享:

[求助]求有关饮用水臭氧消毒的官方规定

下面引用由营口鲁冰花2005/04/12 04:17pm 发表的内容:
我们企业现在就是使用臭氧进行纯净水后段消毒的,我们遵照的标准是可口可乐公司的标准,可乐公司要求成品水灌装4分钟后臭氧浓度在0.4ppm以上,一般小于1.0ppm.
好象是FAO推荐的规定
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

0

主题

354

帖子

530

积分

中级会员

Rank: 3

认证会员

发表于 2005-4-13 22:55 | 显示全部楼层 |发表于:保留地址
分享:

[求助]求有关饮用水臭氧消毒的官方规定

美国FDA法规有规定.