[求助] 我们单位的水最近总是超标,请各位前辈帮忙解决一下吧

[复制链接]

该用户从未签到

8

主题

164

帖子

539

积分

中级会员

Rank: 3

发表于 2010-12-4 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 |阅读模式 |发表于:山东省
分享:
最近一个多月,检测单位里的生产用水总是微生物超标,(我们的标准是菌落总数<100cfu/ml,大肠菌群不得检出)。
经过是这样的:取水源水检测,原液只有5-10cfu/ml。
                    取末梢水检测,水龙头开5min结果:500-1000cfu/ml,
                                               开10min结果:200-500cfu/ml,
                                               开20min结果也要在100cfu/ml左右。
大肠菌群就检出过一次:2.2mpn/100ml。我们单位一共有6个车间,每个车间要同时用好几个水龙头,要是每天生产前都开那么长时间水龙头的话,那可是太浪费了!请各位帮忙分析一下,到底是什么原因才这样啊?会是因为供水系统的水管用的年久了吗?(单位是2006年建厂,一直用到现在)如果是,我该怎么样消毒呢?还是别的什么原因?谢谢!!!
回复

使用道具 举报

(William)

签到天数: 258 天

[LV.8]以坛为家I

53

主题

7529

帖子

4万

积分

食坛大师

论坛长老

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

食坛大师勋章杰出服务勋章爱心勋章

发表于 2010-12-4 15:03 | 显示全部楼层 |发表于:广东省
分享:
食品厂的供水系统的水管是需要定期消毒的,估计是供水系统的水管用的年久原因大些。
二氧化氯可以用水体的消毒,另外可以检查下供水系统是否存在死水区,
自来水的话检测下水末销的余氯含量

评分

参与人数 1粮票 +4 收起 理由
兵兵 + 4 欢迎参与技术讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

8

主题

164

帖子

539

积分

中级会员

Rank: 3

 楼主| 发表于 2010-12-4 15:42 | 显示全部楼层 |发表于:山东省
分享:
回复 2# KOCOL

我们用的是自备水,一直就是加的二氧化氯。至于死水区?天,这个可怎么查啊!还是汇报领导吧。
回复

使用道具 举报

(许老师)

签到天数: 3825 天

[LV.Master]伴坛终老

1万

主题

25万

帖子

42万

积分

超级版主

Rank: 27Rank: 27Rank: 27

食品论坛版主勋章食坛传奇勋章2009年度魅力人物2012年度魅力人物2013年度魅力人物终身魅力人物爱心勋章特约评论员认证会员

发表于 2010-12-4 18:10 | 显示全部楼层 |发表于:广东省
分享:
回复 3# 逗号逗号 最好有循环系统,没有用滴水一直循环,消毒就木有问题啦
回复

使用道具 举报

(fengm)

该用户从未签到

1

主题

356

帖子

1105

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4

发表于 2010-12-5 11:31 | 显示全部楼层 |发表于:上海
分享:
水源水合格,龙头水不合格?水龙头消毒了没?
回复

使用道具 举报

(打杂)

该用户从未签到

46

主题

6691

帖子

1万

积分

食坛骨干

论坛长老

Rank: 9

食坛骨干勋章杰出服务勋章爱心勋章

发表于 2010-12-5 14:40 | 显示全部楼层 |发表于:广东省
分享:
检查一下你厂有没有贮水器或水池什么的,这些地方都是食品厂的供水系统的易污染点。另你厂有用二氧化氯作为水的杀菌剂,那么在终端检测余氯是没作用的,应该检测二氧化氯的残留量才合适。

评分

参与人数 1粮票 +8 收起 理由
首席大弟子 + 8 欢迎参与技术讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

(海蛎子)

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

5

主题

170

帖子

396

积分

中级会员

Rank: 3

发表于 2010-12-5 15:03 | 显示全部楼层 |发表于:山东省
分享:
从楼主列的数据来看,水源没有问题,是水管积水污染。您们班前打扫卫生不用水吗?您们的生产用水跟最终成品有关吗?如果成品最后经过灭菌或灭菌后不接触生产用水影响不会太大吧?

评分

参与人数 1粮票 +20 金币 +10 收起 理由
首席大弟子 + 20 + 10 欢迎参与技术讨论,综合奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

8

主题

164

帖子

539

积分

中级会员

Rank: 3

 楼主| 发表于 2010-12-6 15:50 | 显示全部楼层 |发表于:山东省
分享:
回复 6# 营养卫生

水源水就是从蓄水池里取的。余氯跟二氧化氯的含量都没问题。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

8

主题

164

帖子

539

积分

中级会员

Rank: 3

 楼主| 发表于 2010-12-6 15:59 | 显示全部楼层 |发表于:山东省
分享:
回复 7# LHL1188


    谢谢您的提醒,不过我们都是班后打扫卫生时的用水量大,班前是用热水冲案面,用的很少。我们做的是冷冻水产品,中间没有消毒环节,工艺中清洗一节就是直接用水冲洗水产品体,所以要求从原料到成品所有的加工环节都必须非常非常卫生。
回复

使用道具 举报

签到天数: 24 天

[LV.4]偶尔看看III

1

主题

189

帖子

736

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4

发表于 2010-12-6 16:36 | 显示全部楼层 |发表于:上海
分享:
供水系统末梢 有紫外灯吗?
你们那里现在什么天气呀?我们的水样在温度适宜的时候也总是超标,为了保证车间用水,后来就在水龙头前装了紫外灯,貌似治标不治本,可也是没办法的办法
回复

使用道具 举报

(打杂)

该用户从未签到

46

主题

6691

帖子

1万

积分

食坛骨干

论坛长老

Rank: 9

食坛骨干勋章杰出服务勋章爱心勋章

发表于 2010-12-6 16:49 | 显示全部楼层 |发表于:广东省
分享:
回复 8# 逗号逗号
那你厂在出水终端检测的余氯跟二氧化氯的含量是多少呢?
回复

使用道具 举报

(心心相希)

签到天数: 278 天

[LV.8]以坛为家I

45

主题

3073

帖子

4923

积分

钻石会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

钻石会员勋章

发表于 2010-12-6 21:15 | 显示全部楼层 |发表于:四川省
分享:
我们的水管末梢也是超标的呀,好在我们的产品都是要消毒杀菌的
回复

使用道具 举报