貌似理化和微生物的宽度短了些,一更和二更的面积有点大,但是目前我还没有想出更好的规划布局设计……请大家指教!

相关课程推荐

回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

41

主题

7932

帖子

1万

积分

食坛骨干

Rank: 9

食坛骨干勋章

发表于 2013-7-25 09:03 | 显示全部楼层 |发表于:青海省
分享:
设计的挺好
回复

使用道具 举报

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

43

主题

3465

帖子

5030

积分

钻石会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

钻石会员勋章杰出服务勋章爱心勋章认证会员

发表于 2013-7-25 09:19 | 显示全部楼层 |发表于:湖北省
分享:
说两点意见:
1、一更里面有水池怕是有点不好吧?要不把水池放到一更外面?
2、图上没有看到高温区、称量区、洗消室等。

总的来说布局不错,如果有参观方面的要求的话,我觉得无菌室、培养箱那块上下颠倒下更好。

评分

参与人数 1粮票 +8 收起 理由
大漠孤烟儿~ + 8 欢迎参与技术讨论!

查看全部评分

山间的清泉
是孤独的泪滴
没有人能读懂
隐藏在山里的寂寞
一片宽大的胸怀
才能容纳那伟岸的身躯
    ——我说,就让我是山吧
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

29

主题

163

帖子

329

积分

中级会员

Rank: 3

 楼主| 发表于 2013-7-25 09:24 | 显示全部楼层 |发表于:河南省
分享:
海东刘 发表于 2013-7-25 09:03
设计的挺好

我听到一种说法:实验室不能在一楼?实验楼共三层,老板项让我用第一层,其他的给研发
通风方面我想着有通风柜,对别的楼层影响不大
大家的实验室都是在几楼的呢?有什么可以作为依据劝说老板不要在一楼设实验室?
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

29

主题

163

帖子

329

积分

中级会员

Rank: 3

 楼主| 发表于 2013-7-25 09:26 | 显示全部楼层 |发表于:河南省
分享:
海东刘 发表于 2013-7-25 09:03
设计的挺好

大家的实验室都是在几楼?
实验楼工三层,老板想让我用一楼,可是我听过一种说法实验室不能在一楼?有什么原因吗?
回复

使用道具 举报

签到天数: 3750 天

[LV.Master]伴坛终老

50

主题

7568

帖子

1万

积分

食坛骨干

Rank: 9

食坛骨干勋章

发表于 2013-7-25 09:30 | 显示全部楼层 |发表于:四川省
分享:
  没有看到传递窗口呢?
  还有就是,这种设计,安全那块过不到吧,安全怎么保证呢?比方说突出事故的逃生路线?

评分

参与人数 1粮票 +4 收起 理由
大漠孤烟儿~ + 4 欢迎参与技术讨论!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

签到天数: 3750 天

[LV.Master]伴坛终老

50

主题

7568

帖子

1万

积分

食坛骨干

Rank: 9

食坛骨干勋章

发表于 2013-7-25 09:30 | 显示全部楼层 |发表于:四川省
分享:
   其实一楼作实验室可以防震,更好的
回复

使用道具 举报

(糊涂派执法长老-糊涂家)

签到天数: 432 天

[LV.9]以坛为家II

52

主题

1万

帖子

2万

积分

食坛精英

Rank: 10Rank: 10

食坛精英勋章爱心勋章

发表于 2013-7-25 09:39 | 显示全部楼层 |发表于:福建省
分享:
本帖最后由 家16304385 于 2013-7-25 09:56 编辑

从图上看到的个人几个看法:
1、留样室的门开在理化实验室左上角,和办公室完全区分开;
2、微生物的检验室与一更二更位置调换,参观通道上看起来会比较美观;
3、你的所有实验室,都只能通过办公室,只有一个通道,砖墙消防是通不过的,玻璃隔墙不知道会不会允许。我的建议是(如果允许)办公室的门开在理化实验门旁边,可直接出入参观通道,然后在无菌室旁边(无菌实验室与更衣室位置调换后)再往参观通道处开个门;
4、没看到你们的精密仪器室,建议在微生物实验室和理化实验中间想办法设立一间精密仪器室;
5、更衣柜放在靠理化实验室这面墙更合理。
楼主方便的话发份电子档CAD图给我,我把我所描述的想法修改在图上供您参考。

评分

参与人数 2粮票 +40 收起 理由
大漠孤烟儿~ + 20 欢迎参与技术讨论!
xilinxu + 20 感谢您对论坛的支持!

查看全部评分

我们不能预知明天,但可以把握今天!
回复

使用道具 举报

(糊涂派执法长老-糊涂家)

签到天数: 432 天

[LV.9]以坛为家II

52

主题

1万

帖子

2万

积分

食坛精英

Rank: 10Rank: 10

食坛精英勋章爱心勋章

发表于 2013-7-25 09:42 | 显示全部楼层 |发表于:福建省
分享:
大宝很强 发表于 2013-7-25 09:24
我听到一种说法:实验室不能在一楼?实验楼共三层,老板项让我用第一层,其他的给研发
通风方面我想着有 ...

我们实验室都在一楼啊!
可能原因是:
1、一楼较潮湿,不利于样品、药品保存;
2、通风厨排的味影响二、三楼。

我们不能预知明天,但可以把握今天!
回复

使用道具 举报

签到天数: 909 天

[LV.10]以坛为家III

235

主题

4589

帖子

6454

积分

食坛知名

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

食坛知名勋章爱心勋章

发表于 2013-7-25 09:44 | 显示全部楼层 |发表于:山东省
分享:
楼主实验室设计的概貌很好,只是一些细节没有注意到,比如精密仪器室的安置,精密天平的放置都需要注意到的我们的实验室分一楼和二楼。一楼重点是精密仪器和常规理化检测,二楼是微生物检测和重金属处理室。

评分

参与人数 1粮票 +8 收起 理由
大漠孤烟儿~ + 8 欢迎参与技术讨论!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

29

主题

163

帖子

329

积分

中级会员

Rank: 3

 楼主| 发表于 2013-7-25 09:53 | 显示全部楼层 |发表于:河南省
分享:
清尘185 发表于 2013-7-25 09:19
说两点意见:
1、一更里面有水池怕是有点不好吧?要不把水池放到一更外面?
2、图上没有看到高温区、称量 ...

1、一更的水池我考虑是实验员换鞋之后洗手消毒
2、小公司,高温区就不考虑了把,我想在理化实验室内搞一个高温台;称量区与洗涤区的建议很好,我马上修改!就是称量区是否要理化及微生物室均配备一个呢?
回复

使用道具 举报

(糊涂派执法长老-糊涂家)

签到天数: 432 天

[LV.9]以坛为家II

52

主题

1万

帖子

2万

积分

食坛精英

Rank: 10Rank: 10

食坛精英勋章爱心勋章

发表于 2013-7-25 10:26 | 显示全部楼层 |发表于:福建省
分享:
大宝很强 发表于 2013-7-25 09:53
1、一更的水池我考虑是实验员换鞋之后洗手消毒
2、小公司,高温区就不考虑了把,我想在理化实验室内搞一 ...

小公司,怎么会把微生物实验室搞那么大,近20平啊
我们不能预知明天,但可以把握今天!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系方式|小黑屋|手机版|Archiver|版权声明|隐私协议|食品伙伴网

GMT+8, 2026-6-17 06:12 , Processed in 0.269595 second(s), 28 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by Discuz! X3

© 2001-2026 Comsenz Inc. 鲁公网安备 37060202000128号

快速回复 返回顶部 返回列表