[求助] 干燥塔排风温度有时会高于塔内温度

[复制链接]

签到天数: 205 天

[LV.7]常住居民III

15

主题

391

帖子

838

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4

发表于 2015-7-14 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 |阅读模式 |发表于:广东省
分享:
正常情况下都是塔内温度较高才对,怎么有时会比排风温度低呢?
来自客户端来自客户端
回复

使用道具 举报

签到天数: 205 天

[LV.7]常住居民III

15

主题

391

帖子

838

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4

 楼主| 发表于 2015-7-15 08:58 | 显示全部楼层 |发表于:广东省
分享:
自己顶!
来自客户端来自客户端
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

36

主题

1018

帖子

2583

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

金牌会员勋章

发表于 2015-7-15 10:09 | 显示全部楼层 |发表于:河北省
分享:
有时是什么时候?排风温度高于塔内温度的时间有多长?塔内温度测温头设置的位置?
回复

使用道具 举报

签到天数: 205 天

[LV.7]常住居民III

15

主题

391

帖子

838

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4

 楼主| 发表于 2015-7-16 15:14 | 显示全部楼层 |发表于:广东省
分享:
已经查清原因了,应该是探头粘粉导致。
现在想知道是否还有其它导致这种情况的因素存在?