[求助] 蚊蝇灯与挡鼠板用法

  [复制链接]
(白发学童)

签到天数: 2602 天

[LV.Master]伴坛终老

305

主题

6861

帖子

1万

积分

食坛骨干

Rank: 9

食坛骨干勋章

发表于 2014-6-26 06:36 | 显示全部楼层 |发表于:河南省
分享:
leezhm 发表于 2012-4-23 17:25
蚊蝇灯在离地1.5-1.8米之间,外界不能直接看到光源的位置,上方不要有风口。
挡鼠板高度0.6米。

挡鼠板高度0.6米,有规定吗?跨0.6米很不方便。看到有的企业挡鼠板是0.4米,实用方便,但没有根据!14881贯彻了,没见到这方面的说法啊!
回复

使用道具 举报

(供应链食安_Tony)

签到天数: 850 天

[LV.10]以坛为家III

98

主题

1365

帖子

2856

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

金牌会员勋章

发表于 2025-4-11 09:00 | 显示全部楼层 |发表于:上海
分享:
HGHHNZZ 发表于 2014-6-26 06:36
挡鼠板高度0.6米,有规定吗?跨0.6米很不方便。看到有的企业挡鼠板是0.4米,实用方便,但没有根据!14881 ...

40cm依据:
1.根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,挡鼠板的高度应‌不低于400mm‌。这是国家层面的通用规范要求,适用于大多数场所。
2.河北省《变配电室安全管理规范》(DB13/T5614-2022) 6.1变配电室门、窗及开孔:出入口应设置高度不低于400mm的防小动物挡板。
3.北京市《配电室安全管理规范》(DB11/T527-2021)6.3.9 配电室门、窗及安全出口的设置应符合 GB 50053、GB 50352 等的要求,出入口应设置高度不低于400mm的防小动物挡板并采取其他防鼠措施。
60cm依据:
1、《病媒生物密度控制水平 鼠类》(GB/T27770-2011)附录A防鼠设施要求A.1.2:“食品库房门口有挡鼠板,高0.6m”。
2、《病媒生物综合管理技术规范 环境治理鼠类》(GB/T31712-2015)4.3防鼠设施:“食品库房门口应设有高度>600mm挡鼠板”。
3、《病媒生物综合管理技术规范 食品生产加工企业》(GB/T27776-2011)4.1.1预防病媒生物侵入的设施建设:“食品库房门口有挡鼠板,高0.6m”。

另外根据Pest Control的一些资料说褐家鼠和黄胸鼠能垂直跳过60厘米,小家鼠能跳高30厘米,考虑到常见的褐家鼠和黄胸鼠的风险,建议60cm。当然基于风险评估,来评估这些参数,不想麻烦呢,就直接60cm,有一些参数的数据在。以上我的建议,请知悉,不对的地方请见谅。
散修,个人学习笔记和好的文章分享,所有文章与分享,任何企业/组织/个人若涉及到侵权,即时联系;文章及分享的内容,可能不全面,各位批评指正,也请各位谅解。
回复

使用道具 举报

(白菜的菜)

签到天数: 194 天

[LV.7]常住居民III

1

主题

333

帖子

633

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4

发表于 2025-4-11 09:10 | 显示全部楼层 |发表于:福建省
分享:
353106013 发表于 2025-4-11 09:00
40cm依据:
1.根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022,挡鼠板的高度应‌不低于400mm‌。这是 ...

专业!!!